还是因为城市用电的压力以及用电的高昂费用,以及现在用电的人多,城市用电的不稳定,所以说现在使用我们河南光伏发电的地区是越来的越普遍,而且现在的光伏发电肯定不仅仅是局限于使用在一些的贫困地区,作为扶贫的项目使用的,而且现在不光是工厂,在我们的农村也是有很多的人在使用这项设备,那么关于这项工程你是真的有了解吗?那么提到这个的话,我们河南光伏发电的小编就来为您介绍下光伏发电前期准备工作。
光伏送电前检查项目
检查部位
顺序
检查项目
箱变高压侧
1
箱变 高压侧负荷开关处于“分闸”状态
2
箱变 高压侧隔离开关处于“合闸”状态
3
箱变 高压侧接地开关处于“分闸”状态
箱变低压侧
4
箱变 低压侧2只真空断路器处于“分闸”状态(试验位置或检修位置)
5
箱变低压侧185单芯电缆,核相位。AB、BC、AC箱绝缘电阻,A、B、C相对地电阻
逆变器
6
(合上汇流箱开关)测试逆变器直流电缆2*70,2*,95,2*120,(NB1、NB2、NB3、NB4、)
7
用万用表(打到DC直流档)测试相间直流电缆“+,-”DC 850V,单项对地360V。
8
(合上箱变低压侧2只真空断路器)测试逆变交流电缆185平方,用万用表(打到AC交流档),三相AB、BC、AC相电压AC 360V,单相对地电压190V,A、B、C
光伏发电实际操作
检查部位
顺序
检查项目
箱变高压侧
1
开启箱变UPS电源。(⑴变高压负荷开关、2只低压真空开关可以就地按钮操作合闸、分闸
2
合上箱变高压侧负荷开关。使负荷开关带电冲击3次。
箱变低压侧
3
(低压侧母线带电,电压显示360V,AB、BC、AC)合上低压侧2只负荷开关。
逆变器
4
合上 逆变器交流电缆开关
5
合上逆变器直流电缆开关NB1、NB2、NB3、NB4
6
打开逆变器侧面装置显示屏,按下开启显示装置按钮,查看并网参数、发电量数据
上边只是我们河南光伏发电的小编为您介绍的关于光伏发电前期准备工作,这方面的小知识,还有关于使用我们这种工程的费用的计算,您这边要是想了解的话,我们这边可以帮您计算。有更多的疑惑直接的拨打网站的24小时电话即可。
河南万方通信设备有限公司是一家专注于发展光伏发电系统集成的创新型企业,致力于可再生能源资源发展,提供光伏电站交钥匙工程的专业系统集成公司,是比亚迪(BYD)新能源产品授权,为全人类节能减排贡献自己一份力量。
我们公司拥有雄厚的技术力量、不断拓展的业务范围、丰富的客户资源和良好的资源整合能力。光伏新军比亚迪(BYD)与国家电网共同开发了一套电池蓄能电站,并宣称这或许是全球专业的蓄能电站。由一套140MW的可再生能源发电系统(风能与光伏)、36MWh的储能系统与智能电网传输系统构成。